找回密碼
 立即注冊
查看: 393|回復: 3

地下電纜接頭怎樣接防水

[復制鏈接]

該用戶從未簽到

11

主題

1

回帖

52

積分

技術員

積分
52
樓主
發表于 2025-2-28 16:00:23 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
地下電纜接頭的防水處理需遵循嚴格的操作流程以確保長期密封性。首先,接頭制作前應檢查電纜外護套完整性,確認無受潮、破損后剝除外護層及金屬屏蔽層,剝離長度需根據接頭盒規格精確控制,避免導體暴露過長。剝切時需使用專用刀具斜切外護套形成45°坡口,并在金屬屏蔽層末端纏繞應力疏散膠以緩解電場畸變。導體連接完成后,需采用三層防水結構:一層在壓接部位纏繞高彈性自粘性橡膠絕緣帶,以半重疊法螺旋纏繞3層,確保覆蓋所有金屬連接點;二層使用雙組分液態硅膠灌注,填充連接管與絕緣層之間的微隙,固化后形成彈性密封體;三層套入輻射交聯型熱縮套管,用丙烷噴槍均勻加熱使其收縮,在套管兩端涂覆熱熔膠形成環狀密封圈。對于高壓電纜,還需在接頭外部安裝不銹鋼防水盒,盒內填充防水凝膠并采用多重O型橡膠圈機械密封,最后進行72小時浸水耐壓試驗,測試絕緣電阻值需大于1000MΩ·km方為合格。整個過程中需保持作業環境干燥,濕度需控制在70%以下,雨季施工時應搭建臨時防雨棚。


回復

使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    奮斗
    2024-7-30 09:16
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    1

    主題

    112

    回帖

    177

    積分

    技術員

    積分
    177
    沙發
    發表于 2025-3-24 12:18:22 | 只看該作者
    很有道理,我完全支持你的觀點。
    回復

    使用道具 舉報

    該用戶從未簽到

    0

    主題

    94

    回帖

    142

    積分

    技術員

    積分
    142
    板凳
    發表于 2025-3-25 18:58:40 | 只看該作者
    這個觀點我之前沒注意,很有啟發。
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-9-2 07:32
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    1

    主題

    106

    回帖

    176

    積分

    技術員

    積分
    176
    地板
    發表于 5 天前 | 只看該作者
    看了您的帖子,真是讓人眼前一亮,內容詳實且分析透徹,必須點贊支持!
    回復

    使用道具 舉報

    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

    本版積分規則

    QQ|Archiver|小黑屋|制造論壇 ( 浙B2-20090312-57 )|網站地圖

    GMT+8, 2025-12-10 21:41 , Processed in 0.031649 second(s), 20 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回復 返回頂部 返回列表