標題: 18.5kw電機用多大電纜 [打印本頁]

作者: 天津電纜廠    時間: 2025-3-12 15:28
標題: 18.5kw電機用多大電纜
       18.5kW電機通常用于三相380V電源,額定電流約為37A(公式:電流≈功率×1000/(√3×電壓×功率因數×效率),假設功率因數0.85、效率0.9)。根據電纜載流量標準,銅芯電纜需滿足長期載流量≥37A。短距離(如50米內)可選6mm2銅纜(安全載流量約40-50A),但考慮啟動電流和余量,建議選擇10mm2銅纜,確保安全穩定運行。若為鋁纜則需16mm2以上。
       電纜選型需結合具體場景:若線路較長(如100米以上),需校驗電壓降,可能需增大截面積;高溫或多根并排敷設時需降容使用。例如,10mm2銅纜在30米內可滿足需求,但若距離延長至150米,可能需16mm2以補償壓降。建議遵循國標或咨詢電氣工程師,綜合環境、啟動方式(如變頻啟動可降低沖擊)等因素確定。


作者: 9549872679    時間: 2025-3-24 03:23
這個討論很有必要,對大家都有幫助。
作者: 江南無所有    時間: 2025-4-24 18:31
您的帖子讓我看到了更多的可能性,感謝您的激勵與啟發!
作者: 這就是人生    時間: 2025-12-4 22:09
為樓主的專業分享點贊,學到了很多實用的東西~
作者: TT821    時間: 前天 21:21
樓主對儀器精度/設備性能的分析太專業了,受益匪淺~




歡迎光臨 制造論壇-制造行業自己的交流社區! (http://0591mm.cn/) Powered by Discuz! X3.5